Най - вълнуващия въпрос зимно време.
шоп написа:
magi208 написа:Исках 30 киловатова ТП за 3000 лв и спестих от тях и манометри :x ...


Стига с тея манометри. от всичките монтирани машини са ми най-безпроблемни китайците дето имат само извод за ниско и високо. И капилярка ми се е късала, и конус ми се е разхлабвал, мека връзка ми е изпускала. Аман от глезотии.
Взе ми си манометричен блок и задължително такова кранче:
СЕРВИЗЕН КРАН ЗА ВЕНТИЛИ 1/4"
https://apogee99.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2881
Температурата на изпарение я търси там където има течност. Входа на изпарителя и изхода на кондензатора. ако ти е презаредена машината ще те излъже тоя метод. За термометри вземи да е с термодвойка а не с NTC, как ще ги познаеш, не знам, термодвойките позволяват по висока горна граница. NTC имат гадния навик като са на студена и мокра от конденз тръба да им се скапва силикона след време и почват да полудяват.

Послушай маги за допълнителните кюмбета.
шоп написа:

Ще търся такива холендрови накрайници и ще им запоя тръбички с манометри. Ще сложа и тетка с пробка за ниското и на високото. Да има:-)))


трябва ти капилярка с депресор
http://www.frigochem.com/index.php/2016-03-01-12-03-59/2016-03-02-10-04-58/капилярна-тръба-с-гайки-detail
пак питай за депресора че има и без.
шоп написа:@magi208, благодаря!

Много работи ми се изясниха...и за втечняването и за картера и за изолацията.

Хм...колко съм бил глупав :) разбира се, че при хладилни машини и охлаждане механичната и ел. топлина от компресора се явява нежелана и трябва да се отървем от нея. Ето защо компресорите не се продават изолирани фабрично:-)

magi208, един конкретен въпрос за моята система.
ТП е свързана последователно в системата за отопление преди котел на твърдо гориво. Тези дни чистя двора от дървени строителни отпадъци и паля котела.

Проблем ли е за ТП, че през кондензатора и преминава затоплена вода с температура 60-70 градуса?
ТП е включена в захранването и настроена на 35 градуса и съответно не работи компресора, а само цирк. помпа. Нямакде към 02 часа температурата на водата в системата пада до 30 и ТП включва.

Предполагам в кондензатора няма никакъв фреон и ТП не вдига наллягане, веднъж изсилих котела до 85 градуса за да видя дали няма да се включи защитата по високо налягане но проблеми никакви.


Не е много добре това, що не се замислиш за някакво разделяне на водите или помпите, когато котела работи да не върти помпата на чилъра.
a_stoev написа:Взе ми си манометричен блок и задължително такова кранче:
СЕРВИЗЕН КРАН ЗА ВЕНТИЛИ 1/4"
https://apogee99.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2881


Много добра идея!!!

a_stoev написа:Температурата на изпарение я търси там където има течност. Входа на изпарителя и изхода на кондензатора. ако ти е презаредена машината ще те излъже тоя метод.


За съжаление вентилите са запоени на около 20-30 см преди и след компресора. Демек няма течност в този участък. Поне ще знам налягане преди и след компресор и в какво отношение на компресиране работи.

@a_stoev, благодаря за включването
Браво господин Стоев ! Ето човек , който дава практически съвети .
На никоя от най-рейтинговите машини няма да видите постоянни манометри . Точно поради причините , изброени от Стоев .
Предполага се , че машината щом се произвечда серийно то тя изчислена , изпълнена и настроена професионално .
Клиента няма какво да гледа на тези манометри .
Китайците много ги слагат , Италианците също за дизайн ....
За вас понеже е самоделка има смисъл , но по-смислено е да са на заварка на места , където вибрациите са най-ниски /на дебелите тръби до топлообменниците / и директно на тръба ф6 , дебелостенна и с по 1-2 гергелека :) Но за това на пролет , когато точите фреона .

За това до колко е безопасно да е в една инсталация с котел и как .
Винаги се пита производителя по този казус . Не е общо правило , че може или не може .
1 .Трябват ми снимиа на цялата машина за да видя дали някъде има условия за ефекта heat pipe .
2 .На машини , произведени по концепция за много нисък заряд има директна опастност , ако са презаредени .

Проектирала съм много машини за точно тази цел .
шоп написа:
a_stoev написа:Температурата на изпарение я търси там където има течност. Входа на изпарителя и изхода на кондензатора. ако ти е презаредена машината ще те излъже тоя метод.


За съжаление вентилите са запоени на около 20-30 см преди и след компресора. Демек няма течност в този участък. Поне ще знам налягане преди и след компресор и в какво отношение на компресиране работи.

Аз разбрах че искаш да следиш налягането, но не ти се слагат манометри и с задоволително приближение е да мериш температурите на течността преди изпарителя и след кондензатора. То хората /с тесни очи/ по температура на фреона на вход и изход на топлообменник управляват електронно ТРВ вместо датчик за налягане за майната си пари, ниЙ само за справка манометри ще слагаме.

@magi208
Благодаря. Само споделям опит.

П.П.
От опит:
Ползвайте капачки за вентили със шестогран, стяга се с ключ и попа е вързан. Как ги мразя всички магазини, че продават само с накатка...
Колега Шоп , давай някаква снимка на лични ако искаш на цялата машина .
Ако се притесняваш от вида мога да постна някое от фабричните "чудеса" , които са ни идвали за ремонт :)
Със сигурност човек трябва много да се постарае за да го направи по-грозно .
Бях качвал доста снимки в една съседна тема за термопомпи. Доста снимки и от процеса на изработка, но нали имаше проблеми с форума и сега виждам, че снимките ги няма :x

Утре на светло ще се опитам да направя нови. Проблема е, че за да хваня цялата ТП трябва да я снимам от около 2 метра, а техническото помещение е наблъскано с какво ли не:-)

Точно поради липса на място ТП я изградих във височина. Основата е само 30х60 и е висока 140см ( груби размери по спомен цитирани)
@magi208, опитах се да направя още снимки на ТП в " цял ръст" :)

Ако нещо не е много ясно ще поясня. На пръв поглед е обръкващо, защото системата е комбинирана. Има отклонение преди изпарителя от което със сондажна вода се захранва 500 литров хидрофорен съд за битова вода и напояване, виждат се части от соларна система, поливна система и отоплителна система.

Меките антивибрационни връзки 1 1/2 са връзките на ТП със системата за отопление. Дясната линия ( на която е зелената цирк. помпа е входа в кондензатора.

Пластинчатите топлообменници съм ги изолирал с 25мм плътна каменна вата още при заваряване на корпуса на ТП
Между другото корпуса ( рамката) на ТП съм го направил от рамките на две пружини от кревати:-)

Компресора е на фабрични тампони, а цялата ТП е монтирана на дървена рамка и двойни виброгасители от 10 мм транспортна лента. От към вибро и шумо изолация смятам, че съм се справил перфектно.

Прикачен файл

SAM_9287.JPG

Прикачен файл

SAM_9286.JPG

Прикачен файл

SAM_9285.JPG

Прикачен файл

SAM_9284.JPG

Прикачен файл

SAM_9283.JPG
Между другото от два дни имам и манометричен блок, а днес пристигнаха и двата сервизни крана препоръчани от г-н Стоев.

Сърдечни благодарности към Маги и Стоев за помощта!!!

Монтирах сервизните кранове, въпреки, че са с така мразената от Стоев накатка ( няма или не намерих с шестограм) затегнах прилично с помоща на клещи. Монтирах и капачки. Намазах с разтвор на вода и веро и течове не откривам.

Днес няма да мога да замеря наляганя, че съм напалил твърдотопливният котел с отпадъци и както се вижда от снимките температурата в системата за отопление е 55 градуса- пък и съм се зарекъл да не похарча нито киловат ел. енергия на дневна тарифа:-))

Утре мисля в интерес на настройката да тествам и през деня ТП

Обаче имам нужда от помощ
досега не ми се е налагало да работя с манометричен блик и каква е последователността при работата с него. Мога само да предполагам какъв е реда за отвиване и завиване на крановете.

Моля запознатите да помагат!

Прикачен файл

SAM_9289.JPG

Прикачен файл

SAM_9290.JPG
  • 1
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 32

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Отопление”